一、电线电缆选用的一般原则
  在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。
  ⒈电线电缆型号的选择
  选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如:
  根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
  根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
  根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、http://bayannaoer.gjttw.com/耐火电缆等。
  ⒉电线电缆规格的选择
  确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
  根据经验,线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;照明线因其对电压水平要求较,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:
  电线电缆规格选用参考表
  导体截面mm2铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度25℃架空敷设227IEC01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1(3+1)钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ
  允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW
  1.01710
  1.52112
  2.52816
  437213821
  648274727
  1065366536
  16915984479754
  25120671106112469
  35147821307515084
  5018710515589195109
  70230129195109242135
  95282158230125295165
  120324181260143335187
  150371208300161393220
  185423237335187450252
  240390220540302
  300435243630352
  1、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。
  2、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。
  3、当环境温度较或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。
  4、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。
  5、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。